双手按钮带急停是什么意思?怎样判断是粘连还是手还按住?关于急停这部分我还没看懂。
引用24楼详细内容:
西门子双手操作按钮就是两个瞬动的按钮分别带一个1NO+1NC触点,并且还会带个急停按钮(2NC),本身没什么特别的。但是把它用到安全回路里,就不普通了,例如将两个按钮的NO点连接到3SK1121安全继电器上,它会检测两个按钮按下的时差,默认为0.5s,只有两个按钮按下的时差<0.5s,安全继电器才有输出,设备才会运行,一旦有一只手或是两只手离开按钮,继电器会停机。当然,如果操作时差大于了0.5s,继电器也是不输出的。还可以把急停的NC传到输入回路中,一旦按钮出现粘连或其他原因无法停机时,可以用急停切断。
因为双手按钮都是瞬动型的,也就是说手按住的时候触点动作,松开就自动复位了,所以正常情况应该是手松开就停机,如果不停机,用急停停机,急停是另一组输入信号。