屏本身带有“change connection”函数,配合下拉列表,你就可以更改连接,如果需要周期性更改连接,你也可以在plc中周期性更改连接属性ip地址的字符串。

屏能同时连接的数量是4个,不表示不能使用多路复用功能,所谓软连接就是这个意思(soft,smart,flexible)

如果需要连续监控多个plc的变量,把其中一台plc当作数据服务器,get/put其它7个plc的数据到服务器上。