2013年,任职于厦门TPK有限公司,岗位为电气工程师,负责设备电气方面元件选型,电气图纸绘制,电气程序(PLC,触摸屏)编写,设备接线,程序调试。
2013年,公司在厦门海沧出口加工区建立新厂,需要增加设备,我们部门接到一台一体网印LOAD的设备需求,需要我们部门来设计这台设备,经过讨论,我们部门因为没有CCD部分,所以我们部门引进一家CCD厂家,负责设备CCD部分。
以下为客户发过来的技术要求:
1. 设备名称:一体网印LOAD;
2. 设备规格:
电源电压:3相 380V 50Hz
气压: 0.6Mpa
设备分流程为: 人工对玻璃进行检测(看是否有磕碰,有脏污,有磕碰,不使用,不流到下一工序,增加成本;有脏污,使用酒精进行擦拭,看是否可以去掉,若能去掉,进入工序,不能,不流入下一工序),将玻璃放入传送带,感应开关感应到玻璃,调整气缸进行调整定位,定位完成,CCD拍照,重新调整玻璃角度,完成,输送载台到达上料位置,载台吸真空,载台上下气缸顶起,将载台送到网印位置,输送载台上下气缸下降,破真空,同时网印载台吸真空,
网印版下降到位置,刮刀气缸动作,开始网印,网印完成,网印板上升,输送载台继续过来,将印刷完成的玻璃输送到出料位置,在这个过程中,使用UV固化机进行烘干,再到达出料位置,输送载台在跑到上料位置进行下一循环动作,周而复始。
根据技术要求,选择电气元件,PLC选择S7-1200 PLC,断路器,交流接触器选择施耐德,触摸屏选择威纶触摸屏,皮带传动电机使用东方马达直流电机,气缸传感器一般选择自己佩带,开关电源选择明纬开关电源,其它电气元件选择普通电气元件即可。
1)在设备安装完成后,先用万用表测量交流电路,直流电路是否短路,交流与直流电路是否短路,检测完成,上电,对IO点进行确认,保证IO点与电气图纸的IO点一致,以免程序灌进去以后误动作;
2)做好干涉准备,因为输送载台在前中后运行,要做好干涉,以免发生事故。
3)在整个设备相隔一段距离必须有急停按钮(有些位置可以使用拉线开关),运动部位必须增加光栅传感器,在发生故障时可以保证整个流水线的停机,避免发生人员伤害。而且整个设备必须增加门开关,在网印部分必须保证运行时门必须关闭。