进口设备使用了十几年了,突然出现主轴倍率只有50%生效,剩下的都是100%,一开始以为是十几年的MCP可能旋钮有问题,就换了旋钮,问题依旧。就把整个MCP换了,问题还是一样,回过头来看旋钮对应的4个I点都是正常生效的,


PLC是能捕捉到4个输入点的,回过头来看参数设定的12050还是12070的对应每个位置具体的数值也是对的。硬件和参数应该都是对的,PLC按理没人会动,不晓得问题怎么来的?还是要看PLC,求助怎么看程序?


通过诊断看DB3X.DBB19在旋转倍率时,低4位是正常变化的


再次确认:开关旋转格雷码对应的4个位都是正确变化的,且各不相同。主轴是10号轴,对应的DBB19也是同样变化的。另外:12060和12070见图,也是正确的