回复:一个旧的313C-2DP配一个新的343-1通信模块的问题

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9128
  • 精华

    157
  • 被关注

    1477

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-02-04 15:41:31

1楼

是的,这个是必须的。

因为你组态一个新项目,cpu不知道你需要组态那些模块,而cp343-1是300的以太网接口模块,这个模块需要你硬件组态参数后,下载。

因为是新项目,cpu在没有下载新组态信息前是不清楚cp343-1的任何信息的,所以,需要将信息下载到cpu。又因为CP343-1没有生效,所以,只能通过cpu集成口传送硬件组态信息,当完整下载后,cp343-1生效后,你可以用网线下载程序了。

必须是mpi?这个没有规定的。

反正系统集成的cpu一定会有通讯口,你按这些通讯口下载第一次程序。

如315-2pn/dp,该款cpu就在第一次用以太网下载,也可以用mpi适配器下载。

评论