按说不应该呀。
你的项目中不就是一台S120么?
PN/IO通讯时,其实它是使用MAC号进行通讯的。因为不好记忆分辨,采用了设备名称。
同一设备,设备名称有两个:
一个是组态时,项目中的设备名称;包括你使用了中文。
还有一个是转换的设备名称。这个是加载设备时,实际使用的设备名称。它是和MAC绑定的,并符合ProfiNet设备名称的命名标准。
后一个名称是根据你项目中的名称派生的;并且和MAC绑定的。
除非你强行勾选了什么选项,导致设备名称不符合PN规范。