简单聊下,本人工控新手,和师傅在一个现场调试过程中,我们的西门子300plc需要控制一个翻车机柜,现场情况很复杂,因为图纸对接问 题,前前后后跑了不下78次。最后一次去的时候,现场条件具备了,去调试类似翻斗的东西,我们PLC输出模块给这边柜子继电器干接点220V,(这个翻斗柜子有自己的PLC控制系统,好像是欧姆龙的),对接完毕后,我们准备测试,发现一切正常,但是诡异的一幕来了,我们临走时关了翻斗机柜的总电源开关发现继电器上还有200V电压,刚开始以为问题是我们输出端电压,我们就把输出端电源也切断了,但是,这边继电器端子还是有近200V电压,我们就开始找问题,前前后后找了半天,没发现问题所在,因为就两个电源都断电了,我们就把我们西门子PLC柜子那一端的输出线断开,测我们柜子的输出点,发现电压为0(我们已经切断了PLC 总电源开关),测导线电压。!!!!发现导线上有电,我们又把导线另一端也从端子上断开,测端子不带电,测导线依旧带电,师傅猜测,感应电流!!推测因为现场施工的问题,把我们的信号线和强电放在一个导线槽导致产生感应电流,原谅我工控新手对感应电流没多大印象和了解,发现感应电流还能达到200V!!!惊了!!!简单分享下!!大家以后遇到不明电流还是排查下!!我提供一个思路!!工控人加油!!