对于反馈滞后的系统,PID调节不能太快(不能太灵敏)!!
手动设置PID参数不理想时,我一般会使用“PID整定控制面板”进行自整定。然后再根据实际控制效果,微调PID参数。定会达到您的控制预期。
对于反馈值的波动,主要有两类情况:
1)电磁等干扰类。信号线使用屏蔽电缆,并做好接地,可适当加大滤波。
2)被控物理量的波动引起的反馈信号波动。应相对适当减小滤波。反馈信号波动也有不同原因:针对这类情况,总的来说,应降低PID调节的灵敏度。即:调节速度或者说是每步调节的调节幅度。
1、PID调节太灵敏,超调;
2、被控对象特性的滞后,引起波动。如:加热系统的热惰性、恒压供水系统中的气压罐或管道内的空气引起的惰性滞后等。容易超调。
3、PID的“采样时间”过长,使调节反应滞后。
4、检测值滞后。如:信号传输引起滞后。楼主遇见的这种情况并不常见。但是,延时约2秒,完全可以通过调节PID参数,使之达到预期控制效果的。
将比例调到1.0或以内、积分调到几十。试试看,还会“灵敏”不。
如果还认为调节速度快(灵敏):就将比例调到0.001、积分调到100以上或更大。估计开机后睡一觉再看,变频器的频率也不会上升到50Hz.