发布于 2021-02-05 09:37:12

9楼

展开查看
以下是引用昔日如诗在2021-02-05 08:54:49的发言 >6楼

丢失信号?能详细点讲一讲吗?

以下是引用WWCWWC在2021-02-04 23:10:09的发言 >5楼:这个方式我在300系统...

引用5楼详细内容:

这个方式我在300系统控制第三方变频器做位置控制时应用过,其中具体位置由FM350-2计数器读取脉冲数计算。

只是这样的方式(小型继电器)中间转换后,容易丢失信号,小型继电器是第三方的欧姆龙 4P。


是这样的。

  这些信号均工作于24V电压下的信号,由于中间过程(中继及干线)互相转换、切换,容易使这些信号存在压降,而丢失信号。原本是国产中继,后来换为欧姆龙的稍微有所改善一些,并采用多触点并联方式处理,是硬件原因引起的。