你用个万用表测量一下0~27648对应的输出电流是不是4~20mA,如果不是就要找硬件配置和程序的问题,如果是说明这个问题跟PLC没关系,你去找外部电路的问题。这样你就能定位问题的位置和解决方向了。我的项目里用的都是0~27648,没出现过这种问题。