有关西门子的变频器EMC安装布线,我是在听取了楼上y版关于PE线的连接与为什么的讲解,并实践中加以确认,所获得的抗干扰秘籍。从此以后,变频器再无干扰他人的现象出现。
其实,西家传动产品抗干扰要素就是:
第一,正确连接PE线;
第二,所有现场单元大面积等电位连接;
第三,接可靠地地线或单独接地。用户的地线有时并不安全,比较脏。有地线电流经过。
处理好三件事,不会再有干扰的困惑了。
说实话,你说,我一个机械工程师,编程只是兴趣。
只是86年在国外培训、参与制造生产线,感受到他们机械设计模块化,零配件标准化的好处。
PLC编程、驱动调速也都是从日系开始的,三菱的、三垦的。
即便使用 S7-200PLC,编程也还是“老太太裹脚布“,随心所欲,一写到底。
设备能不能控制,应用?当然也能正常地运行呀。
后来,转移到西门子驱动的使用,深入学习,慢慢才悟出:它也是模块化的(一块一块功能搭出来的)、标准化的(不管装置容量大小,都是100%=1.0,用一个INT/LINT表示)。
西门子驱动控制理念和方法,与学校学的《自控原理》、数学模型一 一对应。
(这点,你肯定深有体会。)
当领悟到西门子驱动也是一个PLC时,才明白、知晓PLC编程的模块化、标准化的好处。
当使用DP(进而使用PN/IO)时,很快就理解其实西门子驱动只不过是分布式IO的一个组件。
所以我认为,西门子驱动的学习、推广使用,肯定会对国内广大技术人员的技术内涵有很大程度的提高。
说西门子的东西”博大精深“;可以那么说,但是,你仔细想想,哪部分学校讲课没讲过?只不过有些是选修课,不是必修课而已。
西门子驱动的控制方法,只是展示这些理论与应用结合的范例。
每年毕业那么多的大学生,按理,他们应该完全能接受、应用这些理念和方法!
难道真是把学到的东西,都还给老师了?难道上大学真的是天天打游戏?
如果是那样,那就是我们的教育体制出问题了。
像 老兵说的“炫技”,在我这儿,想“炫技”都没人看,有问题都是你的事儿。
所以,设计之初、制造过程,现场安装,注重细节,维护、保养交代清楚。把能做的都做好。
后期出问题,找你的就很少很少。
用户又不是只买你一家的。他们使用中会有比较。长此以往,你的声誉,产品可靠性就越来越好。
精华帖版主置评:肺腑之言。感动中。kdrjl