报警400261,MCP2错误

1787

5

2021-02-05 22:30:06

报警400261,MCP2错误


系统:840Dpl,NCU版本06.05.55,HMI—06.04.30,PCU50

现象:报警400261,MCP2错误,有两个操作台(主从操作台),有问题的是从站称B,主工作站是A,B的操作面板有问题,MCP2面板在启动的时候,上面的LED灯,全闪,启动后,只有手动灯,和回参考点的灯亮(正常时,还得有一个轴的LED灯亮—操作工说),此时,在操作面板上按下按键没有反应,观察PLC状态,发现面板按键,没有输入,在面板后边,电源灯绿灯亮,通讯灯黄灯不闪,温度和错误灯,不亮。

主站A上的面板正常工作,按键都使用正常。

工作内容:

         1,检查两个MCP的24V电源,为23.00到22.88V之间,两个相差不大,检查接地与24V和0V之间的电阻是0.03欧左右,接地与外壳之间导通电阻0.01欧,检查操作台内的端子排,发现基本一致,但是两个MCP 的供电电源不是一个,都是西门子的电源,且量电源电压也都23.88V 左右。


         2,互换个MCP,故障现象出现,转移到主站A上,更换MCP新硬件,拨码开关S3按一样的设置后,开机,机床正常启动,报警消除,机床能正常工作。


         3,三小时后,机床再次出现此故障----检查MCP和NCU 的通讯线,发现线的屏蔽做的不太好,重新做好屏蔽,开机,发现故障存在,但是偶发。


        4,咨询德国的热线,提供方案是,把S3上的plc循环时间与PLC上ob100中的循环时间改为一致都设置成200ms,但依然是偶发故障。


       5,对MCP就近接地,于是在Mcp的地线端子上再引出一条地线,接到mcp的地线外壳上,防止外部的反馈电流冲击MCP,接上后,现象存在。


        6,我怀疑是新换的硬件有问题,换了新MCP,把第一次换的,换下来,正常运行,晚上11点安装上,到第二天上午11点,故障没有出现,另外再次把MCP上地线全部拆掉,直接24V和0V,于是11点左右把地线拆下用绝缘胶带封上头,3月26日晚完成这些工作后,到4月1日,没有出现故障(但是否与接地有关,不能确定)。

总结,

感觉是第一个新硬件有问题,

        某某的机床厂的双操作台的MCP,也经常损坏,目前没解决。。。他的故障现象是,MCP通讯不上,(pcu20),可以关注

         现场的NCU上X101,111,122口上,都是插得两个DP头,而且上边的是on,下边的是OFF(拨码开关),但是当我换上新的MCP后,如果按照原来的拨的话,开机重启后,主站A,会连接不上的,所以把X101上的dp开关拨的是off,off,上下都是OFF,才没有问题,不知道什么原因。。。

         双MCP设置,只在OB100中设置就行,把地址和循环时间,及那四个指针(不能与其他的指针重复使用,否则会造成MCP使用异常),就能操作使用,他们的通讯都是一样的,且当,其中一个发生错误时,另外一个的按键就会不好用,报警400260,400261,故障现象是,LED显示正常,但是按键不能用。


      好几年的文档了,发一下,没准儿有人看到后会有帮助!