回复:如何实现S7-1500 + WinCC GroupDisplay组显示

已锁定

妥妥哥

  • 帖子

    99
  • 精华

    4
  • 被关注

    41

论坛等级:侠士

注册时间:2013-01-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-02-05 22:43:59

28楼

展开查看
以下是引用小虾米在2021-02-05 22:36:55的发言 >27楼

首先要感谢妥妥兄,是你解了我关于组显示控件的惑,今天终于会用了

我再按我的理解简单的说明下组显示控件怎么使用的,其实不用PLC程序,只要知道怎么关联变量的,PLC程序可以按自己的理解编写就是了

1、组显示控件其实是需要关联一个32位的变量

要是关联画面树的话,相关组选择是,一般默认也是“是”的,默认就好了

2、组显示控件支持的报警


我们可以根据自己的需要来改变这些报警的颜色,一般按默认就好了,我们只要知道对应的变量位是什么报警就好了


3、组态各个按钮对应的报警


在组显示控件属性的分配选项里可以看到各个按钮对应的消息类型,一般也是默认就好


4、测试组显示控件

测试工作也非常简单,我是采用了复选框控件,复选框控件的数值变量与组显示控件变量一样


首先先将复选框的1-16位置1,此时组显示控件按钮颜色为默认的灰色,当32位置1时,报警上限消息触发,第一个按钮显示为红色,同时画面树上的组显示控件也自动变为了红色

当把复选框中的16位置0时,第一个按钮为红黑闪烁,同时画面树上的组按钮也跟着红黑闪烁


通过以上简单的实验可以简单归纳为

1、组显示控件需要关联一个32位的变量

2、该32位变量默认情况下0-15位为置1状态

3、当16-31位置1时,对应报警触发,且对应按钮颜色变化

4、当0-15位置0时,对应报警也会触发,且对应按钮闪烁

5、要想在画面树上组显示控件变化,则其对应的画面中要包含组显示控件,且正确组态


PLC编程部分请各位自行实现,只要控制组显示控件对应的32位变量即可

某些X急跳墙的人好好看看啊,看看这位兄台是怎么看帖的