恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-02-05 22:43:59
28楼
首先要感谢妥妥兄,是你解了我关于组显示控件的惑,今天终于会用了
我再按我的理解简单的说明下组显示控件怎么使用的,其实不用PLC程序,只要知道怎么关联变量的,PLC程序可以按自己的理解编写就是了
1、组显示控件其实是需要关联一个32位的变量
要是关联画面树的话,相关组选择是,一般默认也是“是”的,默认就好了
2、组显示控件支持的报警
我们可以根据自己的需要来改变这些报警的颜色,一般按默认就好了,我们只要知道对应的变量位是什么报警就好了
3、组态各个按钮对应的报警
在组显示控件属性的分配选项里可以看到各个按钮对应的消息类型,一般也是默认就好
4、测试组显示控件
测试工作也非常简单,我是采用了复选框控件,复选框控件的数值变量与组显示控件变量一样
首先先将复选框的1-16位置1,此时组显示控件按钮颜色为默认的灰色,当32位置1时,报警上限消息触发,第一个按钮显示为红色,同时画面树上的组显示控件也自动变为了红色
当把复选框中的16位置0时,第一个按钮为红黑闪烁,同时画面树上的组按钮也跟着红黑闪烁
通过以上简单的实验可以简单归纳为
1、组显示控件需要关联一个32位的变量
2、该32位变量默认情况下0-15位为置1状态
3、当16-31位置1时,对应报警触发,且对应按钮颜色变化
4、当0-15位置0时,对应报警也会触发,且对应按钮闪烁
5、要想在画面树上组显示控件变化,则其对应的画面中要包含组显示控件,且正确组态
PLC编程部分请各位自行实现,只要控制组显示控件对应的32位变量即可
某些X急跳墙的人好好看看啊,看看这位兄台是怎么看帖的
请填写推广理由:
分享
只看
楼主