用过GE(通用电气)、日本三垦、三菱的。现场很少出EMC的问题。现在看来,这与北美、日本供电制式有关,他们是低压,相同容量是大电流。原始设计对此就比较强,适应性就比较宽。
欧洲供电电压等级与我们一样,但供电环境却与我们不同。标准化,规范化有严格的要求。在那边也是拿来就用,也不出问题。
对于中国市场,西门子也是通过学习,不断适应。有不少产品是 仅供中国市场、标注CN的。它们就能完全适应国内不同应用现场。
不过,也奇了怪了。我怎么没遇到过EMC的问题。MM440产线和两套 GE 的100kW直流产线 在同一车间。电源波形畸变挺厉害的,MM440也没装过进线电抗器,也没出过问题。
MM4系列PCB板的绝缘增强,就是适应国内状况。但这个增强,也带来了PCB板散热问题。
您这幸好是MM440没出事。
否则,肯定会指责你的EMC不规范:连最起码的进线电抗器都不装!