以下如何使用C#/.NET联合西门子WinCC实现数据通信。

1 环境搭建

众所周知,WinCC作为西门子家族的一款组态软件,主要是用来和PLC(主要是西门子PLC)通信,因此我们选择的硬件就是一款西门子S7-1200 PLC。软件方面,使用的是WinCCV7.4(其他版本待测试),以及宇宙第一IDE——VS 2019。

这里注意一下:测试时当安装好WinCC V7.4,通过添加驱动和S7-1200 PLC通信时,怎么都连接不上,最后发现应该是WINCC的S7-1200 PLC的驱动有点BUG,缺少一些组件,通过安装TIA博图之后,最终解决。

如果想通过C#联合WINCC访问到PLC里的变量,前提是WINCC项目已经开发好,并且处于运行状态,操作步骤如下:

首先创建一个S7连接,并创建4个变量分别为data1、data2、data3、data4,地址对应DB100.DBD0、DB100.DBD4、DB100.DBD8、DB100.DBD12;


创建一个画面,拖入4个显示控件,分别绑定这4个变量,通过博图将4个变量的值分别设置为50.5、60.5、70.5、80.5;


运行WINCC画面;


最后要做的是通过编写一个简单的Winform程序来读取WINCC中这4个变量的值并显示,这里有两种方式可以实现这样的效果,一种是通过直接访问WINCC变量进行读取,另一种是通过访问WINCC画面中的控件。

2 访问WINCC变量

首先创建一个新的Windows窗体应用,再从WINCC安装目录中找到两个dll,分别是CCHMIRuntime.dll和CCHMITags.dll,位置默认处于C:\Program Files (x86)\Common Files\Siemens\Bin,将这两个dll复制到debug根目录下并手动添加引用。


Windows窗体界面设计如下图所示:


编写读取变量代码

       //创建通信对象        CCHMIRUNTIME.HMIRuntime hmi = new CCHMIRUNTIME.HMIRuntime();
       //创建计时器        Stopwatch sw = new Stopwatch();
       /// <summary>        /// 读取变量        /// </summary>        /// <param name="sender"></param>        /// <param name="e"></param>        private void btn_Read_Click(object sender, EventArgs e)        {            //开始计时            sw.Restart();
           //读取变量            object data1 = hmi.Tags["data1"].Read();            object data2 = hmi.Tags["data2"].Read();            object data3 = hmi.Tags["data3"].Read();            object data4 = hmi.Tags["data4"].Read();
           //显示变量            this.txt_data1R.Text = data1?.ToString();            this.txt_data2R.Text = data2?.ToString();            this.txt_data3R.Text = data3?.ToString();            this.txt_data4R.Text = data4?.ToString();
           //显示耗时            this.lbl_Time.Text = sw.ElapsedMilliseconds.ToString() + "ms";        }编写写入变量代码

       /// <summary>        /// 写入变量        /// </summary>        /// <param name="sender"></param>        /// <param name="e"></param>        private void btn_Write_Click(object sender, EventArgs e)        {             //开始计时            sw.Restart();
           //写入变量            try            {                hmi.Tags["data1"].Write(Convert.ToSingle(this.txt_data1W.Text));                hmi.Tags["data2"].Write(Convert.ToSingle(this.txt_data2W.Text));                hmi.Tags["data3"].Write(Convert.ToSingle(this.txt_data3W.Text));                hmi.Tags["data4"].Write(Convert.ToSingle(this.txt_data4W.Text));            }            catch (Exception)            {                MessageBox.Show("写入失败");                return;            }
           //显示耗时            this.lbl_Time.Text = sw.ElapsedMilliseconds.ToString() + "ms";        }

读取测试结果如下:


写入测试结果如下:


3 访问WINCC控件

重新新建一个窗体,窗体内容和布局与之前一致编写读取控件属性代码

//创建通信对象        CCHMIRUNTIME.HMIRuntime hmi = new CCHMIRUNTIME.HMIRuntime();
       //创建计时器        Stopwatch sw = new Stopwatch();
       /// <summary>        /// 读取变量        /// </summary>        /// <param name="sender"></param>        /// <param name="e"></param>        private void btn_Read_Click(object sender, EventArgs e)        {            //开始计时            sw.Restart();            try            {                //读取变量                dynamic data1 = hmi.Screens["NewPdl1"].ScreenItems[".NET 控件1"];                dynamic data2 = hmi.Screens["NewPdl1"].ScreenItems[".NET 控件2"];                dynamic data3 = hmi.Screens["NewPdl1"].ScreenItems[".NET 控件3"];                dynamic data4 = hmi.Screens["NewPdl1"].ScreenItems[".NET 控件4"];
               //显示变量                this.txt_data1R.Text = data1.CurrentValue.ToString();                this.txt_data2R.Text = data2.CurrentValue.ToString();                this.txt_data3R.Text = data3.CurrentValue.ToString();                this.txt_data4R.Text = data4.CurrentValue.ToString();            }            catch (Exception)            {                MessageBox.Show("读取失败");                return;            }            //显示耗时            this.lbl_Time.Text = sw.ElapsedMilliseconds.ToString() + "ms";        }编写写入控件属性代码

   /// <summary>      /// 写入变量      /// </summary>      /// <param name="sender"></param>      /// <param name="e"></param>      private void btn_Write_Click(object sender, EventArgs e)      {          //开始计时          sw.Restart();
         //写入变量          try          {              dynamic data1 = hmi.Screens["NewPdl1"].ScreenItems[".NET 控件1"];              dynamic data2 = hmi.Screens["NewPdl1"].ScreenItems[".NET 控件2"];              dynamic data3 = hmi.Screens["NewPdl1"].ScreenItems[".NET 控件3"];              dynamic data4 = hmi.Screens["NewPdl1"].ScreenItems[".NET 控件4"];
             data1.CurrentValue = Convert.ToSingle(this.txt_data1W.Text);              data2.CurrentValue = Convert.ToSingle(this.txt_data2W.Text);              data3.CurrentValue = Convert.ToSingle(this.txt_data3W.Text);              data4.CurrentValue = Convert.ToSingle(this.txt_data4W.Text);
         }          catch (Exception)          {              MessageBox.Show("写入失败");              return;          }
         //显示耗时          this.lbl_Time.Text = sw.ElapsedMilliseconds.ToString() + "ms";      }读取结果写入结果

这里值得注意的是,通过访问控件实现的写入并没有真正写入PLC,所以这种方式仅限于读取数据,但可以通过这种方式来设置控件的其他属性,比如样式、背景、文本等。