回复:西门子1200里面说的这个一个按钮控制灯泡的启停这里面说的三个扫描周期是怎样理解的

已锁定

sph123

  • 帖子

    79
  • 精华

    2
  • 被关注

    5

论坛等级:侠圣

注册时间:2018-02-02

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-02-06 10:39:21

8楼

展开查看
以下是引用yming在2020-10-16 10:26:41的发言 >7楼

主要是楼主没有搞清LAD运算顺序。

LAD 左边逻辑状态是之前的结果,不能引用右边的线圈。所以必须下个扫描周期才能自锁。

这样的写法就是通过本身的触点实现自锁功能