恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-02-06 11:47:14
10楼
纯粹的逻辑控制单按钮启、停控制。
有时候过多的解释反而会引起不必要的麻烦,理解这个程序就理解了程序的扫描机制(自左而右,自上而下)的工作原则。
因为你这个是截图,无法完整看到书本上具体的描述。
程序:
第1个周期)当在某应该周期,按下了I0.0 = 1,这时上升沿触发,使M0.0 = 1.plc扫描到下一个网络,因逻辑关系,M0.0 = 1,使Q0.0 = 1。
第2个周期)如果你仍然按着按钮不放,或者已经快速释放,那么M0.0无论如何会在第2个周期断开(沿的作用),由于Q0.0线圈得电,此时,M0.0已经使电,它的逻辑NC在此周期生效,Q0.0的自锁触点动作有效,Q0.0自锁,Q0.0然后保持输出状态。
如果此时,没有再次操作I0.0,则Q0.0始终保持输出状态不变。
此,完成了启动过程。
如果在第三个周期)如果若干个周期后,按下I0.0,本周期M0.0得电,它所有的触点逻辑翻转,Q0.0自锁回路失电,Q0.0的线圈失电,停止输出。
此时,又可能经过若干个周期或者本周期完成后,你按不按这个按钮,结果是同样的。
我的妈哎,喘口气,想要解释这个问题也怪累的,也不知道是否这样能够描述清楚没有。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主