没有几台设备,没有什么大数据的传输,几小时就会触发掉站是很不正常的。
1.初步怀疑还是在交换机上,建议你还不如买一批几十块钱的小交换机替换上去看看是否还会几小时掉一次站,如果不会再花点钱换个好点的交换机了。如果现象依旧就该好好查查具体还有其它什么原因了。
2.OPC,以太网,PN放在一起不会影响通讯。主要注意工控设备一条网络,其它不相关的东西如视频等不要连接同一条网络即可。工业设备通讯占用的带宽很小的,百兆足够用了。
3.多种网络交叉使用,或者现场设备很多,建议主网络采用千兆交换机,至于千兆交换机不支持RT/IRT这并不重要,关键是稳定,我可没遇到过几小时会断一次的PN。