【安装调试】smart 模拟量输入干扰问题

1043

2

2021-02-06 13:22:55

先介绍一下项目背景: smart S60+AE08+AM06

本项目用于一种电解原场合,主要的现场传感器信号,液位开关,液位传感器和温度传感器(模拟量),ORP和酸度计仪表(接PLC模拟量输入) 。主要的控制对象是各类泵,小功率,均为接触器直接启动。此外还有冷水机和高频整流器(低电压大电流),PLC为冷水机准备1DI/1DO信号(运行中/启停信号),PLC为整流器准备1DI/1DO(运行中/启停信号),1AI/1AQ(运行电流/给定电流)。

系统中有三个槽:原液槽,酸液槽,反应槽(电解槽),原液槽的溶液经过循环泵打入到反应槽,经过电解之后再自然反流到原液槽,酸液槽的酸液经过循环泵打入到反应槽,经过电解之后再自然反流到酸液槽。原液槽还有配有导入和导出两个泵,导入泵将用户设备储槽中的原液打入到原液槽,导出泵将原液槽的溶液打入到设备储槽。反应槽内中间有离子膜,把两边的溶液隔离开,整流器的正负极分别接入到离子膜的两侧溶液中,运行电流3kA-8kA之间。

原液槽中安装有温度传感器,传感器通过防腐塑料护套处理,不和溶液产生接触,配二线制变送器4-20mA;高低液位开关;还装有ORP电极探头,化学测量,电极和溶液直接接触,检测溶液化学电位,探头经过电极线(同轴电缆)引入ORP仪表,仪表输出4-20mA信号到PLC。酸液槽中安装有酸度电极,含电导率电极和温度探头,温度探头不和溶液接触,电导电极和溶液接触,测量电导率,通过专用屏蔽电缆送到酸度计仪表,仪表输出4-20mA信号到PLC,还装有液位变送器(二线制4-20mA),和溶液无接触。

系统上电调试,通过状态表查看 各输入输出信号均在正常范围内变化,显示页比较稳定,过了不久,发现ORP输入值(AIW值)无规律跳动,但是ORP表头上的显示值是稳定的。

系统中的最大干扰源是高频整流器,整流器的输入电源和PLC柜的电源均来自同一个配电柜,怀疑是传导干扰引起的,PLC柜设计之初就担心传导干扰的问题,220VAC控制电源上加了BK150隔离变压器,隔离变压器之前加了一个两节滤波器,整流器也和配电柜的接地排可靠连接。PLC电源引入柜的接地线也接在同一接地排上。

首先怀疑是接地线并联引起的,但此时整流器没有开机,也没有上电,不应该产生对外的影响。为验证想法,整流器合闸,本地模式运行,这路AIW跳动依旧,整流器是否上电,是否开机,信号跳动均存在。下一步,拆装PLC柜的接地线,信号依旧跳动。

休息了一会之后继续排查,再观察时,发现信号能够在稳定值附近波动,不跳了!感觉会不会是外部因素引起,考虑原液槽和用户设备储槽有溶液连接,到用户设备取看看,那边设备控制柜内有7台变频器,变频器上的接地端子悬空,感觉有点发现,赶紧问工作人员这台设备前一时间是否在运行,回答是设备运行一会才停下来。感觉有戏,随即拿了几段临时电线,把这几台变频器做了临时接地。

此时,用户设备没有开启,没法进行对比性验证,趁此机会先验证整流器的启停是否会影响此路AIW的跳动,经过测试,AIW基本稳定,初步确定干扰源在用户设备变频器上。

下午,用户设备开机,波动现象有增加,不过还算稳定,趁用户设备停机期间,把变频器临时接地线的拆下,设备开机时,跳动又恢复到无序状态,重新接上临时接地线,信号又稳定下来,基本肯定信号波动来自于此。此时,信号跳动是基本解决了。


后记

受限于个人水平和现场条件,不能确定干扰是通过供电电源的传导干扰,还是通过溶液传导过来。另外,这路模拟量信号不是来自于和溶液直接接触的电极信号,而是来自于ORP仪表;

仪表自身的显示稳定(用户设备启停,数字有变化,但波动非常小),PLC接收的信号无序跳动。

整流器也是高频开关电源,而且离电极探头更近,区别是整流器可靠接地了。

酸液槽内也装有一只电导率电极,电极接到酸度仪表,仪表输出模拟信号到PLC,这路信号没有发生明显跳动。


一年后,用户设备也拆除原地换新。本系统也拆除换新,控制柜在原来的基础上,除一路接柜内电流变送器信号外,每一路模拟量输入均使用隔离器变换,在系统块设置模拟量输入滤波意外,在程序里也加入了滤波逻辑,对于某一路输入,每个采样周期,AIW输入值采用先入先出模式添入表中,对表中的数据(所谓滤波次数)取平均值,形成最终的输入量,然后再进行工程量的变换。

换新的场地离原来地方十米左右,电源引自另外一只配电柜,信号跳动没有了,但是有了一个新的现象,整流器(整流器变更了厂家)开关机,从酸度仪表送过来模拟量值和仪表显示值略有偏差,偏差稳定,这个偏差值受整流器输出电流的影响,输出电流高,偏差大,输出电流小,偏差也小,最大偏差量在5%左右,但是从ORP仪表送过来的模拟量值没有明显偏差。因为这个偏差不足以影响使用状态,所以在整流器运行电流较大时,将模拟量值转换曲线特征值和仪表上显示值对应好,使系统运行时数据和表头基本一致,满足运行条件。