     在学习西门子系统的过程中,系统不同用到的存储卡也不同,之前对每个系统的存储卡有何区别进行了简单的介绍之后,在把每个系统中存储卡的使用来总结一下。今天我们来说一下400存储卡的使用。

      S7-400H可以通过存储卡扩展CPU的装载内存区(存放用户程序)。S7-400H支持RAM和FLASH两种类型的存储卡。

一、RAM和FLASH卡两者区别:

·RAM卡

----掉电后程序数据丢失,为保证数据和程序不丢失,配置后备电池;

----RAM卡用来扩展CPU的内置RAM装载存储器,插入后和内置RAM装载存储器形成连续的存储区(无缝连接),完成扩展功能

·FLASH卡

      FLASH卡可以掉电保持程序。如果要维持保持性存储的位存储器、定时器、计数器系统数据以及变量数据块中的数据,也需要配置后备电池。

FLASH卡与内置RAM区是各自独立的;

二、RAM和FLASH卡的选择

      使用RAM卡还是FLASH卡取决于使用存储卡的目的。想将数据存于 RAM 中并在 RUN 模式下编 辑程序, 使用 RAM 卡 ;想要在存储卡上永久性存储用户程序, 即使掉电也不例外(不进行备份或在 CPU 外部), 使用FLASH卡。注意:使用FLASH卡时,CFC程序的在线监视功能不可用。

三、RAM和FLASH卡的使用

RAM卡的使用:

1、  要使用 RAM 卡并装载用户程序,必须将其插入 CPU 插槽中。用户程序可借助编程设备 (PG) 装载。

2、   CPU 处于 STOP 或 RUN 模式时,可使用DOWNLOAD命令将整个用户程序或各个元素(如 FB、FC、OB、DB 或 SDB)下载到RAM卡中。。

3、  从 CPU 中卸下 RAM 卡后,卡上的所有数据都将丢失。RAM 卡没有内置的备用电池。

4、  当使用RAM存储卡时如果电源出现故障的话,系统会使用后备电池或通过“EXT.BATT”插座为CPU提供外部备用电压,用来备份存储卡上的数据以及内部RAM上的数据。

FLASH卡的使用:

     当使用FLash存储卡时, 用户程序存储在Flash卡中,如果出现电源故障,即使没有后备电池,Flash卡里的程序也不会丢失。Cpu再次上电后,会自动从Flash卡中拷贝用户程序到cpu的工作存储器中。(注意:必须在step7中使用“plc”菜单下的“download the user program to memory card”命令,程序才会下载到Flash卡里)。如果使用Flash卡但没有后备电池,那么断电后一些保存在装载存储器中RAM区的块和工作存储器、系统存储器中保存的数据都将丢失。

四、RAM和FLASH卡的下载

----使用RAM卡时,直接点击下载DOWNLOAD按钮下载。

----使用FLASH卡时,有两种方式下载用户程序:

方式 1:

1. 使用模式选择器开关将 CPU 模式设置为 STOP。

2. 将FLASH卡插入 CPU。

3. 执行存储器复位。

4. 使用 STEP 7 命令“PLC -> Download User Program to Memory Card(将用户程序

下载到存储卡)”下载用户程序到Flash卡,实现程序备份。

方式 2:

1.   在编程设备/编程适配器离线时,将用户程序下载到FLASH卡中。

2.   将FLASH卡插入 CPU。 用“FILE > S7-Memory card > open”打开存储卡,在使用“plc>Save To memory  card”

注意:

1、当使用FLASH卡时,使用“DOWNLOAD”命令下载程序时,只是把程序下载到CPU内置的RAM区,不会下载到FLASH卡里。

2、用户程序只能是整体写入Flash卡而不能写入单个或部分程序块,每次写入新的程序会清除原来存在卡中的程序。在用户程序被下装到Flash卡之前,cpu将被置位STOP模式。

3、仅能使用FLASH卡Flash卡重新装载整个用户程序。可使用编程设备将较小的程序段下载到 CPU 上集 成的装载存储器中。对于重大的程序更改,必须始终将完整的用户程序下载到FLASH卡中。

4、FLASH卡不需要备用电压,也就是说,即使从 CPU 取下FLASH卡或操作不具有备用功能(电 源模块或 CPU 的“EXT. BATT.”插座中无备用电池)的 S7-400 系统,也会保持存储在其中的信息。

《哪些存储卡可以用于S7-400 CPU?》

https://support.industry.siemens.com/cs/document/73159687



《通信》400存储卡的使用 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

网友专栏

共有3364条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。