回复:S7-300模拟量对应的值是0-27648,为什么我的是32-27824,上限还不稳定

已锁定

will666

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2195
  • 精华

    13
  • 被关注

    116

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-05-19

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-02-07 09:26:56

5楼

也就是仪表为0和满量程时输出的电流比4~20ma大一点,看你对精度的要求了,偏差不到1%,还是可以的。

污水处理自控工程师,简称污师。