发布于 2021-02-07 11:47:40
97楼
搜哪个帖子? 我依稀有点印象, 但是记不清名字了。
引用92楼详细内容:
第一,P1300 = 19,不是9。你笔误了。纠正一下。具有独立电压控制的V/F模式;
第二,此问题自己搜索论坛里的精华帖,作为参考,更主要的是读手册说明的原文。然后带着问题,找一个实验的系统,实际动手看一看,就能知道直接转矩控制的基本思路了。这里只能意会,不言传。
第三,P1300 = 19是一种特殊的控制。
它可以针对变频器的输出负载,实现变频电源的功能。
它也可以通过自己搭的外闭环功能实现V/F控制下的恒转矩控制。SLVC不是对最高运行频率有200或250Hz的限制吗?而V/F控制模式就没有这个限制。所以,利用P1300 = 19这个功能,还能针对要求不高的宽调速范围应用场合,实现转矩控制。这类应用,属于专业人员操作范畴了。
引用90楼详细内容:
1300 = 9, 直接独立电压v/f, 直接转矩控制? 开窍?
什么情况, 不可独享啊。
引用74楼详细内容:
这不仅仅是技术文件中的内容,在产品的控制结构上,那个直流传动用参数建立的双闭环控制结构及其节点,在交流传动里,P1300 = X的用法,快速调试里,给电机建立等效模型的参数,都是能在教科书中找到影子的吧?
最具特点的是,P1300 = 19这个功能。叫独立电压设置的V/F控制,我听了y版的实验和描述以后,脑子开窍了。原来直接转矩控制是如此这般。等等。
20多年,在西门子传动产品应用中,在这个论坛里,我学习了许多,获得了许多乐趣,很有满足感。
引用72楼详细内容:
是啊,这其实是受益于西家手册及样本的功劳
我没有贴在版区。是写在《版主驻留》中给各位版主看的。K版记错了。
请填写推广理由: