基于Socket访问西门子PLC调试应用

1633

1

2021-02-07 14:55:28

西门子PLC是每个人都非常熟悉的一款PLC品牌,大家在使用西门子软件或者逛西门子论坛,经常会看到一个词叫做Open User Communication或开放式通信,其实就是TCP/UDP通信方式。我们可以从以下两张图中看出,分别为S7-200Smart编程软件Micro/Win Smart V2.5及博途TIA V15.1编程软件中关于通信库的部分截图:


        我们可以看到无论是西门子的中高端PLC还是低端PLC,都是支持开放式TCP/UDP通信的,本案例以西门子S7-1200PLC作为TCP服务器,上位机作为TCP客户端来实现上位机与PLC之间的通信。

1、PLC程序编写

(1)通过博图软件创建一个新的PLC项目根据硬件型号插入新设备,这里选择CPU 1214C DC DC DC

(2)双击PLC的以太网口,设置IP地址,这里设置为192.168.1.210


(3)创建一个新的DB块用于发送和接收数据,这里定义为DB100,其中SendBuffer和ReceiveBuffer分别为100个字节的数组,注意DB块要去除优化的块访问



(4)打开OB1,将指令TSEND_C拖拽至OB1的程序段1中,根据操作提示添加背景数据块


(5)在TSEND_C选择属性>组态>连接参数:

伙伴选择“未指定”

设置客户端主动建立连接

连接类型选择TCP

新建一个连接数据

连接ID设置为1

本地端口设置为2000




(6)双击CPU,启用系统存储区和时钟存储区字节,使用默认的MB0和MB1



(7)回到OB1,填写REQ和DATA,REQ采用1秒钟的脉冲,DATA为SendBuffer和ReceiveBuffer的结合



(8)将指令TRCV_C拖拽至OB1的程序段1中,根据操作提示添加背景数据块,连接数据选择之前创建好的


(9)回到OB1,填写ENR和DATA,ENR填写True,保持接收,DATA为ReceiveBuffer


(10)编译PLC程序,下载PLC程序


(11)打开NetAssist连接PLC,进行通信测试 :

设置TCP Client 

远程主机地址填写PLC的IP 

端口号填写设置的2000 

接收选择Hex显示 

点击连接 

观察返回数据及长度



2、上位机程序编写


        PLC作为TCP服务器,上位机作为TCP客户端,因此上位机开发流程就是TCP客户端的编写流程,如下图所示:


    TCP客户端编程步骤:

客户端初始化 Socket,得到文件描述符

客户端调用Connect,连接服务器

连接成功调用Send向客户端发送消息

通过Receive接收客户端消息


     根据上述流程编写UI界面如下图所示:



         PLC程序中,每隔一秒钟会往客户端中发送200个字节数据,因此只要我们连接上服务器,然后通过开启一个线程来持续接收,即可获取到PLC发送的数据。