以下是引用yming在2021-02-07 11:47:40的发言 >97楼

我没有贴在版区。是写在《版主驻留》中给各位版主看的。K版记错了。


以下是引用锋言锋语在2021-02-07 11:15:54的发言 >96楼:搜哪个帖子? 我依稀...

引用96楼详细内容:

搜哪个帖子? 我依稀有点印象, 但是记不清名字了。

以下是引用kdrjl在2021-02-07 09:48:27的发言 >92楼:第一,P1300 = 19...

引用92楼详细内容:

第一,P1300 = 19,不是9。你笔误了。纠正一下。具有独立电压控制的V/F模式;


第二,此问题自己搜索论坛里的精华帖,作为参考,更主要的是读手册说明的原文。然后带着问题,找一个实验的系统,实际动手看一看,就能知道直接转矩控制的基本思路了。这里只能意会,不言传。


第三,P1300 = 19是一种特殊的控制。


它可以针对变频器的输出负载,实现变频电源的功能。


它也可以通过自己搭的外闭环功能实现V/F控制下的恒转矩控制。SLVC不是对最高运行频率有200或250Hz的限制吗?而V/F控制模式就没有这个限制。所以,利用P1300 = 19这个功能,还能针对要求不高的宽调速范围应用场合,实现转矩控制。这类应用,属于专业人员操作范畴了。

以下是引用锋言锋语在2021-02-07 09:28:23的发言 >90楼:1300 = 9, 直接独...

引用90楼详细内容:

1300 = 9, 直接独立电压v/f, 直接转矩控制?  开窍?

什么情况, 不可独享啊。

以下是引用kdrjl在2021-02-06 20:18:19的发言 >74楼:这不仅仅是技术文...

引用74楼详细内容:

这不仅仅是技术文件中的内容,在产品的控制结构上,那个直流传动用参数建立的双闭环控制结构及其节点,在交流传动里,P1300 = X的用法,快速调试里,给电机建立等效模型的参数,都是能在教科书中找到影子的吧?


最具特点的是,P1300 = 19这个功能。叫独立电压设置的V/F控制,我听了y版的实验和描述以后,脑子开窍了。原来直接转矩控制是如此这般。等等。


20多年,在西门子传动产品应用中,在这个论坛里,我学习了许多,获得了许多乐趣,很有满足感。

以下是引用老兵在2021-02-06 19:56:34的发言 >72楼:是啊,这其实是...

引用72楼详细内容:

是啊,这其实是受益于西家手册及样本的功劳


哦,是我记错了。那时我也是特别的感兴趣,也按照你所述,自己做了实验。并由此产生了很多的应用联想。


那时还在想,假如PLC玩的熟,就用PLC搭转速和转矩闭环,然后用P1300 = 19,MM440仅作为电机的驱动模块(类似现在PM240-2),也挺有意思的哈。这么做,都是自己搭的控制,想加什么功能随便了。很适合非标项目的应用。