回复:《为啥PID闭环控制,通常不使用微分环节》

已锁定

ZD_JY

  • 帖子

    1076
  • 精华

    8
  • 被关注

    92

论坛等级:至圣

注册时间:2016-12-29

白金 白金 如何晋级?

发布于 2021-02-07 16:54:03

61楼

展开查看
以下是引用yming在2021-02-02 19:11:31的发言 >41楼

再说说,反馈通道的实际值的非线性化。

在这里,首先得赞一下西门子的标准化。在这里所有的值都是规格化的(无量纲)。

这里就是:100%=1.0。由你控制的那个实际对象去标定。(1500转=100%之类的)

如果我们需要的控制模式是:“实际值越接近设定值,调节动作要越慢。”时,就可以选择

对反馈通道实际值做非线性化处理。选择 参数P2270。

当选择 平方处理:则 反馈输出:实际值X实际值。 啥意思?

1.0X1.0=1.0; 0.8X0.8=0.64; 0.5X0.5=0.25.。。。

这样一来,实际值越接近设定值,偏差就越小。PI调节器输出动作就越慢。

(偏差大,调节快,偏差小调节慢。)

如果还不够,还可以选择 实际值X实际值X实际值的三次方。

此外,它也可以用于校正非线性传感器,例如:选择 根号(实际值)


要注意的是:这个功能与我上面的39楼帖子,完全不是一回事儿。它只对偏差起作用,不对设备运行状态相关。


请教Y版,实际值 平方处理,岂不是设定值-实际值的差值越来越大了,那个增益不是越来越大了,怎么是实际值越接近设定值,调节越小呢?没有看明白,谢谢