以下是引用truezhang在2021-02-07 10:45:42的发言 >4楼

我把702改成12就可以了,12和2的说明字面上有些分不清

哦,你把P702 = 12和我给你说的P702 = 99,P1113 = 722.1是一样的效果。


P701 = 1

P702 = 12

这个用法,是DI1控制电机的启动和停止,DI2控制电机的正反转。这么用,DI1可以始终高电平,电机在运行中切换DI2做正反转运行。也可以DI1 = 0电机停止,再DI2转换正反转。都可以。反正是DI1只管电机的启动停止,DI2只管正反转。


P701 = 1

P702 = 2

这个用法是,DI1和DI2不能同时为1,他们两个信号要互锁。只能同时有一个为1。DI1是正转的启动停止,给信号后,电机正转运行,给0后电机停止,DI2给1,电机反转运行,给0后反转停止。DI1和DI2分别控制电机的正转启动停止和反转启动停止。