恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-02-07 19:20:08
5楼
奇怪,我试着电机卡死,使变频器DO2输出报警,接着就在在R0947里面查,in00~12,全部都是0
哦,是这样,你设置的输出状态是52.7,不是52.3。r52.7是报警输出,没有存储。只有在故障状态才会有存储。所以你若想存储历史故障,应该输出r52.3就可以通过r947来查看了。
报警信息,不影响运行,仅仅是实时的提醒警示。所以,报警过后没有记录。故障就不同了,故障会激活保护停车,因此,要留有痕迹。这个逻辑没毛病。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主