钻台正在进行下套管作业时,钻井绞车突然停止工作,且无法重新启动,钻台立刻通知钻井电气师、油服钻井电气师以及厂家工程师上钻台,初步检查为变频器急停。到VFD房检查变频器控制面板上出现“E-STOP”警告,通知钻台检查绞车E-STOP按钮正常,电气师在VFD房复位无法消除警告。打开变频器控制柜,发现内部安全继电器RL13没有工作,其24VDC电源丢失.

从外部引入24VDC电源,RL13指示灯亮,测量触点正常,说明继电器是好的。此时对急停故障进行复位,不久后又出现该故障。对照图纸,上司钻房再次检查司钻操作台上的急停按钮信号线,测量急停功能是正常的,且没有处于急停状态,检查钻台控制柜中急停信号线10-05和10-06,发现10-05松动,将10-05和10-06短接后,RL13工作正常,且变频器上的“E-STOP”能够消除。因为可能导致急停的继电器是RL13和RL20,随后继续检查司钻控制到急停按钮的电缆并进行紧固。司钻触摸屏上钻井绞车状态显示恢复正常。最终确定为两路急停回路中线松动导致RL13供电异常并导致变频器RMIO板触发“E-STOP”警告。下午16:00左右,钻井绞车恢复正常使用,下套管作业继续进行直到所有套管下装完毕。急停回路相关电路图如下所示:

 