最近在做S7-1500和三菱5U的通讯,三菱PLC只需要通过配置简单CPU通讯,西门子什么程序都不需要编写。位软元件已经可以正常通讯,但是在三菱通讯配置中字软元件三菱这端是D,而西门子那端是DB。我寻思着西门子的地址也没有%DB1000这样写的,就尝试用%MB1000,但是没有通讯上。我就想问问西门子这端我应该监视什么地址的变量?

提问者:Ueana


WWCWWC 回答道:

三菱的D是16位数据,对应到西门子如果是数据块DB,应该对应的是DB?.DBW?这样的地址区域。
补充问题回复:
西门子这侧必须指定一个数据块DB号,如DB1.DBW0开始的多少个字节数据。

还有2人在找答案上回答了该问题,查看全部>
1500和5U之间的字软元件通讯,因为三菱那边只能配置西门DB1000这样的地址,但如果是对应DB块中的DB1.DBW0这样的地址的话那是不是意味着任何DB块都可能是通讯地址,毕竟三菱那边没有指定是DB1还是DB其他的