你可以这样:还是DO2设置为r52.3。然后设置P2106 = 1(外部故障激活)。此时看看DO2的输出是不是由高翻转低了?如果是。那说明,无故障时,输出状态就是高,有故障时输出低。
然后,看看r947的故障存储是不是F85,如果是,那就对了。把P2106 = 0恢复即可。
DI2不是一个单刀双的开关吗?你把故障的连锁至于常闭触点就行了吧?
试试看。这些信号的逻辑,就得自己一个一个试,才能知道所以然。只看说明,有时候也似是而非。只有动手确认,才是真的。