谢谢多次解答,我查看了下,P2106原来设置的就是1,改成0之后,DO2的输出才由高转低。是不是52.7是警告输出,52.3是故障输出?因为我人为制造了下电机的卡死条件,如果选52.7(接常开点)就会有输出,选52.3(接常闭点)就没有输出。如果是这样,52.7还更能保护设备,就不知道真正有故障时有没有故障代码显示?