恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-02-08 17:46:44
4楼
楼主,你的pid是用向导做的吧,向导就只有可怜巴巴的一组PID参数,并且要照顾在PV和SV相差不大的情况下能够稳定不震荡,势必不可能使用较大的PID增益。 较小的PID增益势必造成较缓和慢变化的输出。
楼主,你要要得到你所说的控制效果,可以自行使用PID指令,根据工况的变化自动改变PID参数。当PV和SV相差大,采用较大的PID增益,以其得到快速恢复;当PV和SV相差小,采用较小大的PID增益,以其得到系统的稳定不震荡。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主