一般地,第三方设备会写出自己数据存储的地址,比如其温度的数据存在40H这个地址上。40H是十六进制,你换成十进制就是64,加上40001,结果是40065。这个40065就是西门子的地址,你只要读40065这个地址的数据,就自动读到了第三方设备的温度。

当然了,如何读40065的数据,你得用Modbus_Comm_load等系列指令去做。这一块其实很容易的。你到官网上找教程就是了。