以下是引用kdrjl在2021-02-09 16:39:01的发言 >5楼

我们是单传。所以,更新换代很快。多传,确实存在工作量,其实就是工作量。比较麻烦些。如果客户能整体更新,都上PN通讯,组网的那种,就好了。

不兼容的主要问题是:

状态字的含义不同了。PLC控制器处理方式不同。

MM440 是可以远程直接写入ROM的。(这个有隐患,ROM写入次数有限。PLC程序有误,一小时就能将驱动报废掉。)G系列只能使用 参数971 写入。

还有其他一些。

所以,不能在一条线上采用两个系列。通讯程序修改太麻烦。

怎么办呢?

现在的办法是,备一条线的G120,备一个修改程序、适配G系列的控制器PLC。

当某条线上的一台MM440损坏时,不去买MM440的装置(估计会比较贵。)而是将其余MM440全部拆下来。清理、保存当成备件!整条线换成G系列。

等这些备件用完后,再改一条线。


(我都备了一年多了,唉,MM440它也不坏。)