2013年-2015年6月,任职于厦门TPK有限公司,岗位为电气工程师,负责设备电气方面元件选型,电气图纸绘制,电气程序(PLC,触摸屏)编写,设备接线,程序调试。

     前面几天讲个,根据公司生产产品,我们部门将生产3种网印机(大尺寸网印机WTGPA68,网印一体LOAD机,狭缝式涂布机,分别对应打,中,小三种产品(PC面板,PAD面板,手机面板),三种网印机,囊括公司所有产品),大尺寸网印机WTGPA68,网印一体LOAD机,前面我们已经讲过,这里不在重复,依然是供应商负责设备CCD部分(真是后悔,那是就应该开始学习CCD),我们部门主要做机械设计,电气传输方面。


设备工作原理:设备原理与大尺寸网印机WTGPA68一样,人工对玻璃进行检测,放料,输送,CCD拍照,UVW载台自动校位(精度要求比较高),网印,使用UV固化机进行烘干,再到达出料位置,输送载台在跑到上料位置进行下一循环动作,周而复始。这里不再重复。至于UVW平台,还是和大尺寸网印机WTGPA68一样采用边缘法提取标记点(见识正交提取点,提取两条线的交点,共去3点)。


      以下为客户发过来的技术要求:


     1. 设备名称:狭缝式涂布机;


     2. 设备规格:


       电源电压:3相 380V  50Hz


       气压: 0.6Mp


       根据技术要求,选择电气元件,PLC选择Smart 1200 PLC,断路器,交流接触器选择施耐德,触摸屏选择威纶触摸屏,伺服电机选用松下电机,气缸传感器一般选择自己佩带,开关电源选择明纬开关电源,其它电气元件选择普通电气元件即可。


      1)在设备安装完成后,先用万用表测量交流电路,直流电路是否短路,交流与直流电路是否短路,检测完成,上电,对IO点进行确认,保证IO点与电气图纸的IO点一致,以免程序灌进去以后误动作;


      2)因为公司开始推行MES系统,所以上位机要具备MES上传功能;

      

      但是,在调试过程中遇到一个问题,电机(真空泵,用来产生真空,各个需要真空部位通过真空电池阀进行吸真空和破真空)的星三角启动。刚开始时,直接将电源接到电机的接线柱,电机启动时断路器经常跳闸,搞不懂是什么原因,怀疑是电机有问题,让供应商过来,过来一看,是电机接线要做成星三角启动,无语,这么基础的问题竟然忘啦。