还是这样录波,转速再高一点也可,把录波的时间加长一点,比如说,录波20s。其中10s是稳态转速下的录波,后面的10s是OFF2激活后的录波。意在排除噪声干扰下波形录制。看看是机械问题,还是电气问题。
编码器本身不应该烂,它就是怕干扰和震动,属于娇气的那种。看看你的机械安装和设计水平,以及EMC安装布线的水平是否达到了现场的要求?
个见,仅供参考。