楼主,你的问题不是“反向击穿电压”的问题。
PLC已经接通了24V工作电源,那么它的Q点就只要两种状况:0V或者输出24V。
如果Q点输出0V,此时Q点上面有另外的24V外部电源,那么这个24V外部电源将通过PLC的晶体管短路。如果这个24V外部电源容量足够大,PLC的晶体管立即完蛋。
如果Q点输出24V,此时Q点上面有另外的24V外部电源,并且电压相等或者相差微小,则PLC的晶体管安全。电压不相等>0.2V以上。如果这个24V外部电源容量足够大,PLC的晶体管将会流过大的电流,PLC的晶体管是否完蛋不得而知。
。