以下是引用hohoxing在2021-02-10 23:30:59的发言 >3楼

感谢 两位的帮助

就内置的vw。

我也尝试过 I M Q 这三类的VM内置的地址,都没有问题。

就是AI\AM\AQ 模拟量的就出现我描述的情况

模拟量信号(原始的)粗线,直接给到网络模拟量,自己指定VW位置。

没问题!

注意点:我使用较多,看出要点了。

不要使用经后续偏移放大的模拟量信号!仿真中没问题,实际通讯不能使用!S7 TCP之类的完全不正确。它只能使用原始信号!本质上,就是通讯不支持负数。

别给自己挖坑!