恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-02-12 12:15:12
37楼
大家新年好!
Y版三十还在发帖啊!当时那台设备,是第二台。第一台是三菱FX3U+三菱J2S+安川G7。没有问题。第二台是313-2DP+S120+440。S120确实不错,当时号称是华南第一台S120。但440把西门子的人折腾惨了,现场维修,分析是哪出问题。能加的都加了,不惜成本。4台炸到第7台时,轮流炸,最终西门子的人也没招了。当时都同意更换成安川了。结果最后直接换成VC+G120,才彻底解决问题。
祝你新春快乐!
MM4没有 Trace 本身不好分析。其实,早期在主控板上有一接口,通过它可以用专门仪器检测的。
还可以通过软件 串口修改,(4级参数)这些都是维修专业用的。售后服务未必有。
也就是说,那时 MM4也可以固件升级。西门子前期标准化做得好,殊不见,很多板子是一样的。
尤其是控制板,只需要软件改一下,就可以用于大容量/小容量的装置。
按说,MM4是380V-480V适用范围的装置。理应对供电不敏感才对。但它有个智能功能,上电时,智能检测供电电压作为标定,欠压、过压阈值都与其相关。电网稳定没问题。遇到现场电网是波动的,那就麻烦了。每次上电都不一样。这种情况,就应该把它关了。直接使用 P210标定;但如果电网波动超过+/-10%(好像是的)照样也有问题。早期把国内供电太理想化了,那时电网哪能达到国标?MM4设计规定的太死板。
研究过P1300=19就知道,输出频率不变时,输出电压高几伏就会使电流增大许多。对于异步电机,可能会导致电机突然加速。反之亦然。MM4不能控制母线电压,所以应对此类情况,就是切断脉冲,提交故障。
理想上是对用户的运行安全,结果是给自己“挖坑”。鬼知道切断脉冲时,是处于降速还是升速。
没这些功能呢?突然加速能加速多少?好多厂家变频器没这功能,反而不坏,还落得个好“口碑”
精华帖版主置评:知其道,用其妙。只有通过原理分析它的特点,才能知道它的底细,才能将其掌控于股掌之中。发言非常精彩。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主