帮你一下下

拿到一个电器框图,先看明白都是些什么?

总的说来,左侧是输入,右侧是输出。

输入:

每一个输入点首先是有斯密特电路,将信号整形为标准低电平和高电平。某个电压之下整形为低电平0,某个电压之上整形为高电平。(这意味着,即便是模拟量变化的信号,也能整形成数字量信号! 0和1)

然后四个DI(4个位)为组,后面是光电隔离

这说明,DI输入的驱动电源可以使用不同于CPU的电源

要想获得电平信号,要同时给外部(各个开关量)和内部输入模块供电。

1#接点(1L+)20#接点(1M)就是给模块内部的输入供电的!(输入回路要能工作,就要给它供电。)

1#接点的电源+要引出去接所有开关信号的公共线;各个信号(开关量)返回到各个DI端子。这说明,这个模块的信号是正逻辑!(高电平为数字量1 )


输出

在这里,每一个输出都是先隔离的!然后是晶体管(射极跟随器)驱动。它也是正逻辑。(输出1时,驱动外部动作。)

输出回路同样需要内部外部驱动电源。但是,它允许分成两(电位)组,就是说,它可以分别使用两个不同的电源。2M和2L+可以用一个,3M和3L+用一个。

分别使用不同电源时,就要将接2M的那个电源负,引出接到所有与其2M相关(如:指示灯)的公共接点。

3M也是同样接法。


如果全部使用一个电源,那就用电线将所有M(1M、2M、3M)连接在一起(不管内部是否已经连接在一起,也要这样做!)。也要将电源正 - 分别连接到所有L。

这样输入、输出才能工作。


只要不是接反了,(错误:M接到电源正了,或是 L接到电源负了。)外部怎么接错都坏不了的。