展开查看
以下是引用kdrjl在2021-02-14 09:20:26的发言 >22楼

看实际速度的把变化率(也就是加速度的值),如果很大,可能会激活过电流,也可能会激活堵转,不一定。要看具体现场的状态。只不过,这两个故障的可能原因,都有或许与加速度的值过大有关。


明白还是不明白,做实验。

以下是引用锋言锋语在2021-02-14 07:32:25的发言 >20楼:速度噪声, 激活过电...

引用20楼详细内容:

速度噪声, 激活过电流故障?   难道这个过电流, 不是用电流反馈来计算的?    假信号?  


这是何道理?

以下是引用kdrjl在2021-02-11 15:46:58的发言 >16楼:抛开楼主的问题。单...

引用16楼详细内容:

抛开楼主的问题。单说编码器信号与系统过电流的关系。


我是经常会遇到这类的问题。比如说,编码器信号不正常,信号有噪声。不报编码器故障,却激活过电流故障。一开始,也会有同感,编码器信号不好为什么会过电流呢?后来偶然的一次加速度(速度变化率)过高,激活了过电流故障。让我有点开窍了。原来,它能通过加速度的变化,反映动转矩大小,激活过电流保护。而编码器的噪声如果被认为是转速的突然变化,导致系统激活过电流保护。也是可能的。


这种情况,更多的是因为用户对编码器信号采取了滤波或者加大P492的值以后,就可能以过电流形式跳闸了,而不再报编码器信号故障了。此时装置不以为是编码器有噪声,以为是转速实际值信号真的变化太快了。于是发出过流保护。


编码器变化--引起系统加速度骤然变化--激活过电流保护。


这是我的理解。仅供参考。

以下是引用老兵在2021-02-11 12:02:18的发言 >15楼:编码器波动导致过...

引用15楼详细内容:

编码器波动导致过压?

琢磨不通。