25楼
也就是说, 这种情况的过电流, 未必是真实的电流瞬间过大?
引用22楼详细内容:
看实际速度的把变化率(也就是加速度的值),如果很大,可能会激活过电流,也可能会激活堵转,不一定。要看具体现场的状态。只不过,这两个故障的可能原因,都有或许与加速度的值过大有关。
明白还是不明白,做实验。
引用20楼详细内容:
速度噪声, 激活过电流故障? 难道这个过电流, 不是用电流反馈来计算的? 假信号?
这是何道理?
引用16楼详细内容:
抛开楼主的问题。单说编码器信号与系统过电流的关系。
我是经常会遇到这类的问题。比如说,编码器信号不正常,信号有噪声。不报编码器故障,却激活过电流故障。一开始,也会有同感,编码器信号不好为什么会过电流呢?后来偶然的一次加速度(速度变化率)过高,激活了过电流故障。让我有点开窍了。原来,它能通过加速度的变化,反映动转矩大小,激活过电流保护。而编码器的噪声如果被认为是转速的突然变化,导致系统激活过电流保护。也是可能的。
这种情况,更多的是因为用户对编码器信号采取了滤波或者加大P492的值以后,就可能以过电流形式跳闸了,而不再报编码器信号故障了。此时装置不以为是编码器有噪声,以为是转速实际值信号真的变化太快了。于是发出过流保护。
编码器变化--引起系统加速度骤然变化--激活过电流保护。
这是我的理解。仅供参考。
引用15楼详细内容:
编码器波动导致过压?
琢磨不通。
另外,楼主能不能把主帖的错/别字编辑一下,看着太费劲了
K版教训的是。 我看了一下, 确实没交代是同步电机。 这是我的过错。 可能我当时还不太清楚SL150交交还能驱动异步交流电机吧。 现在如果让我重写,能说清楚一点。