许多许多控制功能并不需要自由功能模块的编程。只是将你需要的功能连接到那个PZDn就可以了。
例如你希望在PLC端看到该台变频器的输入端子是否闭合?
方法:例如:PZD3没有用(参数地址:P2051(2))
设置:P2051(2)=722,这时PLC在读此PZD3时,内容就是该变频器端子的状态。和参数r0722的内容一样。
又例如:你想让PLC控制变频器的继电器3动作?
方法:你注意了吗?PLC发送的控制字1和控制字2里有没有用的位。
设置:控制字2的位6、7、10、14都没有用,我们可以利用一下!
如果PLC写到控制字2的位6,就是 2# xxxx xxxx x1xx xxxx。在变频器端将参数P0733=2091.6就完成了。如果你想用此继电器控制指示灯:简单的把变频器的电源24V接进来经过这个继电器再接到一个小电流的的指示灯就可以了。
同样,不用的模拟量输入和输出都可以加以利用(一般用Profibus后都没用了)。
好好看看表12-1(BiCo的连接):有些数值你可以连接到校正后的参数,别直接连接到PZD n。
不过模拟量的精度为0-4000H,只是转换速度不太高,估计处理速度大约十几毫秒一次。