回复:选用好通讯电缆

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23137
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2005-09-15 20:34:28

0楼

quote:[b]以下是引用Harry_dong在2005-09-15 16:54:47的发言:楼主上面应用的意思是:把PLC的数字I/O和模拟量全都给省掉了,用变频器的来代替,然后利用bico参数互联方法再通过PROFIBUS读变频器的PKW来判断数字I/O的状态和模拟量的读数。这样理解对嘛??
再请问楼主那这个速度最低要求是多少呢??1.5M可以嘛??

1、不是PKW,是用PZD。MM440可以支持8个PZD,通常只用了两个PZD,就是这两个PZD之中还用可以利用的位!
2、速度的快慢,视变频器的多少而定。变频器越多,速率越快,实时性才好。你说是不?
3、变频器内部的自由功能块也是很好用的。有定时器,门电路,加减法器和百分比等等,可以自由互联。
建议的要点:这些的利用尽量和本台变频器相关。例如:全线启动信号就不能只在一台变频器上接入,否则这台变频器坏了,信号也没有了。(应该在多处有这个信号的接入。)