VFD柜门AC FAULT灯亮起,司钻房VDC控制柜“DRIVE FAULT”灯闪亮,顶驱可以正常操作。
1,顶驱原理图AC FAULT回路控制
查顶驱系统原理图,AC FAULT属于空调锁定继电器输出控制。

2,PLC控制逻辑
用其它系统的顶驱控制程序,查看AC FAULT的控制逻辑。

由上图所示,VFD柜门的AC FAULT灯直接由输入DI来控制,并没有其它连锁控制逻辑,所以,当VFD柜门的AC FAULT报警时,直接检查输入回路即可。
3,VDC控制柜Drive Fault控制逻辑参考
查看其它顶驱控制程序,其DRIVE FAULT的输出控制逻辑如下。

由此程序控制逻辑可见,如果是变频器故障导致的报警,VDC的“DRIVE FAULT”灯常亮;如果是由于空调故障引起的报警,VDC的“DRIVE FAULT”灯常闪亮。
所以,当出现类似情况,针对性处理即可。
4, 测试结果
现场查找AC FAULT输入信号回路,重新紧固接线,问题解决。