2019年,任职公司同时离职到另外一家设备公司(主要是原先公司经常出差),岗位为电气工程师,负责设备电气方面元件选型,电气图纸绘制,电气程序(PLC,触摸屏)编写,设备接线,程序调试。
但是他原先是做CCD调试工程师,对自动化这块比较不熟悉,我主要是做电气的,因此,我们就他要做的两台设备从硬件,程序方面进行讨论。
因为他们公司主要为一家液晶厂做自动化,主要是产品传输线,这两台设备为1.5米底壳定位接驳台-华显二期,2.3米单车平移机,今天主要讲1.5米底壳定位接驳台-华显二期。
设备工作原理:设备对接前机一台1.5米底壳定位接驳台-华显二期对接两台前机,因为后机效率比较高,从成本考虑为2对1,即前机1输出A板,前机2输出B板,AB板之间进行互锁,即A板有料到达输送带,B板
必须在暂停位由气缸挡住,同理,B板也一样。
以下为客户发过来的技术要求:
1. 设备名称:1.5米底壳定位接驳台-华显二期_14;
2. 设备规格:
电源电压:单相 220V 50Hz
气压: 0.6Mp
根据技术要求,选择电气元件,PLC选择Smart 200 PLC,断路器,交流接触器选择施耐德,触摸屏选择威纶触摸屏,伺服电机选用松下电机,气缸传感器一般选择自己佩带,开关电源选择明纬开关电源,其它电气元件选择普通电气元件即可。
1)在设备安装完成后,先用万用表测量交流电路,直流电路是否短路,交流与直流电路是否短路,检测完成,上电,对IO点进行确认,保证IO点与电气图纸的IO点一致,以免程序灌进去以后误动作;
2)这家公司要求尽量往标注化发展,即电气图纸,程序尽量标注化,所以程序分为IO映射,手动模式,自动模式,报警几部分,一些常用信号使用固定输入输出点,相对应的映射软元件也是相同,易于程序阅读。