恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-02-15 11:31:52
5楼
我看楼主就别琢磨修改这个了。改了照样要全部下载、重启。
不就是 DP的么?不就是查看电流、故障、报警代码么?
博图里,直接使用库 SINA_PARA(FB286) 非周期读写参数。尤其是报警、故障,一次将所有报警故障历史(各个Index内的)读回来。这点,用PZD怎么也做不到。
SINA_PARA_S(FB287)是读写单一参数。
说实话, 周期读写参数,PZD是过程控制用的。无端添加不常用的字段,纯粹是延长通讯时间,增添通讯负荷。
监控用 非周期读写!在DP环境下,读写一样很快。而且是出了问题,再去读写。
精华帖版主置评:针对问题,提出了一个很好的解决方案。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主