回复:博途没法改CU 320 DP的报文长度么

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23259
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-02-15 11:31:52

5楼

我看楼主就别琢磨修改这个了。改了照样要全部下载、重启。

不就是 DP的么?不就是查看电流、故障、报警代码么?

博图里,直接使用库 SINA_PARA(FB286) 非周期读写参数。尤其是报警、故障,一次将所有报警故障历史(各个Index内的)读回来。这点,用PZD怎么也做不到。

SINA_PARA_S(FB287)是读写单一参数。

说实话, 周期读写参数,PZD是过程控制用的。无端添加不常用的字段,纯粹是延长通讯时间,增添通讯负荷。

监控用 非周期读写!在DP环境下,读写一样很快。而且是出了问题,再去读写。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:针对问题,提出了一个很好的解决方案。kdrjl