quote:以下是引用西门客栈在2005-09-15 14:28:19的发言:
我是在做一个生产线的控制,点数不算多,其中有20多路模拟量,4台变频器而已.
要是现场干扰大就令我头疼了.
向yming侠客请教:
我这两天在看BICO的实现方法,想实现自动是PROFIBUS控制/手动是BOP控制.最好再加上端子启停的功能.现在还是一头雾水,能告诉我一个学习或理解这个问题的方法吗?先谢谢了!

本地控制起停和频率:应该用一个端子连接到切换(CDS)。例如P0700(0)=1(BOP控制)P0700(1)=6(CB控制),P1000(0)=1,P1000(1)=6。其他如MOP使能等等均放在对应的Index中。
最后P0810=你选用的那个端子。例如:端子4:1、P0704=99。2、P0810=722.3。当然,还有一些工作要做:要让PLC知道已经切换到本地控制了。
当然,也应该可以在PLC端切换,看看控制字1的位15。
如果是在PLC侧控制,就必须将本地控制写在Index(0)中!这样,当PLC不工作的时候,就是本地用BOP控制,当PLC工作的时候,发送控制字1的最高位=1,就切换到了PLC控制。不知道是否说清楚?