回复:博途没法改CU 320 DP的报文长度么

已锁定

老兵veteran

  • 帖子

    9989
  • 精华

    505
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-02-16 16:22:11

14楼

展开查看
以下是引用yming在2021-02-16 11:53:49的发言 >12楼

理论上说,变频器侧什么也不做,控制器这端就能读写、修改驱动参数。

如果走PC/PG通道,甚至可以不需要调试软件,完成驱动调试。

只不过没人弃调试软件不用,自己写程序而已。

@老兵 对吧?


以下是引用kdrjl在2021-02-16 11:22:43的发言 >11楼:非周期通讯,是不用...

引用11楼详细内容:

非周期通讯,是不用两边搞,但驱动这边的控制字还是要知道该设置什么置位的。该置零的置零,该置1的置1。不能完全按照工厂设置走。我们这边现在USS和PN通讯,全部都是非周期通讯了。只有老的PLC的,用DP通讯,有PZD和PKW两种模式的通讯。没有PLC的,直接上位机和装置通讯的,一律都是广播式的发送和接收上位机指令。

以下是引用yming在2021-02-16 10:54:24的发言 >9楼:真的必须两端一起搞...

引用9楼详细内容:

真的必须两端一起搞么?

不见得!

用非周期通讯,就不需要“两端一起搞”。

不但DP通讯是这样,其他协议,USS、S7 都是可以的。连IOT都是可以读取的。


几年前,我发帖介绍 博图中,S7-1200与驱动通讯功能时,就发现几乎没人问非周期通讯的问题。

也没人问、不想知道DB47格式的问题。 

STEP7年代,非周期通讯也是要组态的。博途,干脆就没有PKW了


用S7-ONLINE,也可以在博途中编程完成变频器调试,连TRACE功能都有