故事作者:自动化so酷

最近创作

看看TA的故事

i聊技术|拨云见日PLC 单边通讯数据长度到底能有多大?

已锁定

自动化so酷

总坛主

  • 帖子

    25
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:侠客

注册时间:2020-03-02

普通 普通 如何晋级?

i聊技术|拨云见日PLC 单边通讯数据长度到底能有多大?

711

0

2021-02-18 15:09:40

 用过西门子PLC做过通讯的各位,想必对西门子PLC之间的S7单边通讯PUT/GET并不陌生,但是PUT/GET通讯的数据长度到底能有多大呢?嗯,看看帮助,下面是帮助中关于PUT/GET数据长度的图表.. 大师兄弱弱问一句,懂了没?有没有一种雾里看花水中望月的感觉?


我估计就这个表,你去问10个人,得到的答案绝对不一样。有时候真想吐槽,德国的钢铁直男们写出来的帮助,真是不解风情,难懂!




今天,趁着疫情居家有空,大师兄拿出自己压箱底儿的硬货,彻底给大家拨云见日!


要真正理解PUT/GET 数据长度,首先要搞明白一个概念“PDU”:协议数据单元。如下图,以太网数据帧的长度就那么多,掐头去尾能放数据的就叫PDU,每个通讯层级都有自己可用的PDU长度,随着通讯层级上升可用PDU长度就会减小,S7 通讯是七层应用层协议,到了S7 这一层的PDU 能用的长度和PLC 的类型是有关系的。



 如下表,不同的CPU,S7 的PDU长度不同。而实际通讯协商过程中,通讯双方最终协商出的PDU 一定是以最小的一方为准。这样,知道了本地CPU 和远程CPU的类型就可以知道最终通讯使用的PDU 长度。



剩余80%未阅读, 请登录阅读

i聊技术|拨云见日PLC 单边通讯数据长度到底能有多大? 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

网友专栏

共有3373条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示